文章上述分析,TT系统无论是安全性还是节能都优于TN-S系统,但是目前的道路照明工程实际中并未全面推广使用TT系统,其中最主要的原因是现行的灯具防水性能不高,下雨时灯具进水使得漏电电流增大,导致RCD频繁误跳闸进而威胁了道路行车安全,不得不改用TN-S系统以过电流动作做故障防护,这又将导致TN-S系统存在沿线传导故障电压的风险,十分矛盾。为此,不妨以三相四线TT系统给路灯供电,使用可调剩余电流动作值的RCD做故障防护,以根据实际使用经验反馈调节至合适动作值,利用三相泄露电流向量和为零,雨水对沿线路灯造成的大部分泄露电流可互相抵消以避免误跳动作。
五、结语
综上所述,道路照明接地系统的选用:一、有条件的选用采用TN-S系统,须满足要求(1)宜采用路灯专用变压器供电,降低因系统中某处接地故障提升PE线电位的发生。(2)对于长距离的路灯供电时不推荐使用TN-S系统。二、推荐采用TT系统更加安全可靠,同时选用防水性能好的的灯具、可调动作值的RCD,并利用三相四线路灯供电降低RCD误跳闸的发生。
相关热词搜索: 接地 系统分析 照明 道路 选择上一篇:绿色建筑的节能增效体现
下一篇:“精益之路”结硕果