兴源范文网 > 作文大全 >

汽车厂区照明设计简述

| 浏览次数:

摘要: 根据汽车厂区的特点,结合大型汽车项目工程设计经验,着重介绍汽车厂区照明光源类型的选择、路灯接地系统及保护方式、电缆截面及类型的选择及智能照明调控装置等。

关键词: 高压钠灯;大功率LED灯;TN-S系统;TT系统

中图分类号:TU113.6 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2011)0710030-01

随着国家政策对汽车行业的扶持,国内合资品牌及自主品牌都加大了汽车厂建设力度,在全国各地投资建厂,扩大生产规模。笔者从事汽车行业电气设计多年,积累了不少设计经验,在此,简单介绍一下汽车厂厂区路灯照明的设计方法。

1 路灯光源的比较选择及布灯方式

大家都知道,过去道路照明最常用的是高压钠灯,因其高透雾能力,广泛运用于城市道路照明及大型汽车厂等室外照明场所。但随着近几年国家执行节能减排政策以来,一些新型灯具应运而生,比如无极灯、陶瓷金卤灯及发展势头日趋强劲的LED灯,因大功率LED节能效果突出,未来几年有替代高压钠灯的趋势。

下面简单对比一下高压钠灯和大功率LED灯优缺点,其它灯具对比不在表述。高压钠灯与LED灯属于两种不同的光源,因为其发光原理大相径庭,所产生的照明效果亦完全不同。具体说来,有光通量、显色性、光源寿命、色温、光强、光电效率等重要参数,具体参数对比见表1。

高压钠灯具有发光效率高、寿命长、穿透性强以及不诱虫等诸多优点。更为重要的优势是,高压钠灯的可以单灯功率可以做到千瓦数。

量级,能满足不同的照度要求;其次,高压钠灯的发展经历了几十年,光源及灯具技术相当成熟,因此,高压钠灯的生产成本已经较低,汽车厂区常用的250W高压钠灯,其单灯零售价格仅几百元。因此,高压钠灯在道路、广场、隧道等场所得到了广泛的应用。但是,高压钠灯也有不足之处:① 高压钠灯色温较低,发光颜色为金黄色,其显色指数较低,肉眼所看到物体的颜色容易失真。太阳光显色指数为100,而高压钠灯的显色指数仅为20左右,远低于正常自然光的显色指数。② 光衰。钠灯具体实测值和厂商品牌有很大关系,一般情况下几个月就报废。高压钠灯的光源理想寿命约为2500h,对于电网波动较大的地区,其寿命大打折扣,故造成的灯具折旧费也比较高。

LED的内在特征决定了它是最理想的光源去代替传统的光源,它有着广泛的用途,具有如下优点:① 节能,耗电量低,且使用寿命长,在恰当的电流和电压下,LED的使用寿命可达10万小时。② 环保,LED是由无毒的材料作成,不像高压钠灯含水银会造成污染,同时LED也可以回收再利用。③ 光线柔和,显色指数高,色温接近太阳光;可以频繁点亮,没有启动延时问题。但是,由于技术尚不成熟,LED目前主要有以下不足之处:① 光源温度的升高对LED光源寿命产生很大影响,这也局限了LED单灯功率的发展,因此,如何解决散热,进一步提高单灯功率是LED照明推广急需解决的问题。② 穿透性较差,这也限制了LED灯在高速道路上的发展。相信随着技术的日新月异,这些难题在将来将逢刃而解。

以上通过对比高压钠灯和LED灯,LED还是有很多优势,因其节能和符合国家节能减排政策方针,对汽车建设企业来说,既能节省投资,又能获得政府支持,何乐而不为?从设计角度来讲,我们也建议使用大功率LED灯,大势所趋。

对于厂区内的成品车停车场,由于路面形式限制及LED单灯功率限制,无法使用LED灯,只能选用高杆灯照明。厂区道路宽度基本为9m、12m道路,个别厂区有24m道路,9m、12m道路采用单侧布灯,24m道路两侧布灯,高压钠灯一般选用250w,而大功率LED灯选用120W的光源就够了。

2 路灯照明配电系统的接地型式和保护

路灯照明配电系统的接地型式常用就两种,一种是TN-S系统,另一种是TT系统。

汽车厂区路灯控制一般采用分区控制,路灯控制箱一般设置与厂区综合站房或门卫值班室,至路灯的供电距离一般控制在1km以内,TN-S接地系统中路灯电缆一般选用YJV22-0.6/1-4x25+1x16mm2或YJV22-5x16mm2,路灯采用三相分接方式,电缆在厂区绿化带内直接埋地敷设。TT接地系统路灯电缆则采用YJV22-0.6/1-4x25mm2或YJV22-4x16mm2,接线及敷设方式同TN-S系统。

路灯属于固定式配电设备,属于Ⅰ类设备,线路必须有过载、短路及接地故障保护。路灯的保护必须引起重视的是单相短路,单相短路保护包括单相接地故障和相-中(L-N)短路。当路灯线路很长时,因回路阻抗较大,故其末端单相短路电流的数值很小(一般不超过100A),这样很不利于线路前段短路保护电器动作。这是厂区路灯设计开关选型的重中之重,必须重视起来。保护电器选择不当,则当路灯发生单相短路故障时,因保护电器无法及时动作,则会造成人身触电危险甚至引起人身生命安全等危害。在设计中,笔者所参与设计的工程中,常用TN-S接地系统,对单相接地故障保护,常选用带短路延时功能的塑壳断路器,此类断路器短路短延时电流最低可以整定到2倍的额定电流(比如江苏常熟开关厂的CM1E系列断路器),完全能满足保护要求。对于L-N短路,因故障概率极小,只要设计中保证路灯配电线路的N线截面不小于PE线截面,L-N短路电流必然不小于单相接地故障电流。因此可以用上述的断路器CM1E来兼顾接地故障和L-N短路两种保护。

对于采取TT接地系统的路灯,单相接地故障保护一般采用剩余电流保护电器(RCD),路灯干线开关RCD的I△n要合理取值。

总的来说,TN-S接地形式是把工作零线N和专用保护线PE严格分开,采用它的优点是:当系统正常运行时,专用保护线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。PE线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线PE上,安全可靠;其缺点是如果PE线断开,就起不到保护作用,可能导致电击事故。TT接地形式是将电气设备的金属外壳直接接地,因而可以减少触电的危险性,采用它的优点是更安全,缺点是其故障电流小,不能用熔断器或断路器的瞬时过电流脱扣器兼做接地故障保护,而应使用剩余电流保护器作接地故障保护。此时,其保护灵敏度更高;但由于户外潮湿等因素,如果线路过长,其泄漏电流较大,如果整定电流不当(整定值过小),将会导致误动作,所以要求正确合理整定其动作电流。另外,金属电杆需要进行接地,当每根电杆已作接地时,配电线路不需要再配保护线(PE)。

设计时应根据系统的以上特点,结合路灯供电系统的具体情况,选择采用TN-S系统或TT系统。笔者设计的项目中,大部分采用TN-S接地系统。

3 厂区路灯智能照明控制

由于汽车厂区面积比较大,采用一个控制箱无法控制全厂路灯,只能划分多个区域,分设控制箱来控制各区域路灯。控制箱电源就近取自附近车间或站房低压配电系统。

路灯控制箱安装于线路前端,可通过内置的智能控制器或可编程控制器、时间继电器、光敏控制器等,集中开启和熄灭路灯。一般采用定时控制、光控方式,在室外设置光敏探头,根据外界光线来控制路灯。亦可通过输入地理经纬度参数,来实现日落开灯,日出熄灯。业主可以根据企业生产情况来决定晚上什么时间全部开启或者开2/3、1/3的灯具,来达到节能效果。

综上所述,汽车厂区路灯设计要根据业主的要求来设计,根据具体情况合理选择高效节能光源,选择合理的布灯方式,提高照明效率,以期做到先进、合理、节能可靠。

参考文献:

[1]《低压配电设计规范》(GB50054-95),中国建筑工业出版社,1995.

[2]《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008),中国建筑工业出版社,2008.

相关热词搜索: 厂区 简述 照明 汽车 设计