兴源范文网 > 作文大全 >

通辽市新一代天气雷达配套设备的维护方法

| 浏览次数:

摘要通辽市新一代天气雷达系统的配套设备包括电源、自动灭火器、防雷设施等,这些配套设备的维护,对保证新一代天气雷达系统的运行起着重要作用。重点介绍了后备电源、灭火器及防雷设备的维护。

关键词新一代天气雷达;配套设备;维护方法;内蒙古通辽

中图分类号TN959.4文献标识码B文章编号 1007-5739(2010)23-0276-02

TheMaintainMethodofNewGenerationDopplerWeatherRadarAncillary EquipmentinTongliaoCity

SONG Yu-hong SUN Hong-yu

(Tongliao Meteorological Bureau of Inner Mongolia Autonomous,Tongliao Inner Mongolia 028000)

AbstractNew Generation Doppler Weather Radar ancillary equipments in Tongliao city include backup power,automatic fire extinguisher and thunder and lightning prevention equipment,the maintain ofancillary equipments are important for system running of New Generation Doppler Weather Rada.The maintain of backup power,automatic fire extinguisher,lightning prevention facitily were introduced in this paper.

Key wordsnew generation doppler weather radar;ancillary equiment;maintain method;Tongliao Inner Mongolia

通辽市新一代天气雷达楼变电所设在地下室,分高压室和低压配电室,电源由10 kV通过YJV-10 kV-3×70电缆引入,有2台600 kVA变压器,13个低压配电柜。新一代天气雷达由2路(50 mm2和70 mm2)专用电缆引上,平时由一路市电引入。大楼地下室配置柴油发电机2台,1台250 kW发电机专供应急电源系统和消防系统电源,另有1台150 kVA柴油发电机专供新一代天气雷达电源,在停电时发电机10 s中内自动开启,市电来电时,发电机随之停止发电,实现了全自动切换,可无人值守,并安装了防止发电机组反送电的安全装置。雷达系统备有50 kVA的UPS,安装在大楼20层,可以保证停电时新一代天气雷达系统的正常运行[1]。新一代天气雷达机房配有配电盘,接受来自发电机房的电源。这个配电盘把电源送到塔/天线罩,并经触发器送至次配电盘。次配电盘对机房内的新一代天气雷达的RDA设备、天线罩内的天线座配电进行控制。

1后备电源的维护

新一代天气雷达系统的后备电源包括UPS及柴油发电机。现将UPS及柴油发电机的维护重点介绍如下[2]。

1.1UPS的维护

一是UPS的日维护。保持机房适宜的环境,机房最好拉上遮光窗帘,避免阳光直射设备,机房温度控制在15~22 ℃,湿度在80%内;保证各风机风道清洁;风机运行状况保持良好,风温正常;保证无异常响声。保持控制面板上的指示灯及显示的各项参数正常,这些参数主要包括输入及三相输出电压、输入及输出三相电流、输入及输出频率、电池后备时间、UPS机内温度等。二是UPS的周维护及月维护。每周测量记录电池充电电压、充电电流及三相输出电压和电流。每月对电池进行1次放电试验和保养,一般放电15 min左右;检查并清除电池连接螺丝处氧化物。三是UPS的年维护。注意此项维护必须在UPS断电状态下进行,每年需要清除UPS机柜内尘埃,保持UPS柜内清洁;主要检查UPS机内器件有无明显变形、漏液以及接插件是否牢固;清除电池柜内积尘、氧化物、漏液等;对每节电池检查测量,更换不良电池;紧固电池螺钉,并涂以凡士林或黄油;按说明书加电检查UPS各相功能。发现设备异常,应及时检修和报告,并做好相关记录,形成故障报告。四是其他注意事项。每3个月放电(即关掉F1)1次,20 min左右。无自动切换功能时,停电后来电时,按稳压电源“稳压”钮。厂家应该保证4年左右更换1次电池。市电正常时,UPS用市电;无市电时用电池,电池无则用旁路。初次送电时做好手动旁路。严禁无关人员进入UPS机房,以免造成设备毁坏及人身伤害。

1.2柴油发电机组日常维护

一是日常维护。柴油发电机组安装在雷达楼底下室,首先应保持柴油发电机组及机房清洁。首次起动前检查发动机润滑油油位;检查冷却液液位;外观检查并清洗散热器。检查空气滤清器阻塞指示器;检查发动机有无泄漏。连续运行时,应该每8 h检查1次。发动机停机后,当指示器仍然滞留红标时,应更换空气滤清器。运行第1个100~200 h后检查气门间隙。重新拧紧喷油器;每50 h检查蓄电池的电解液液面。润滑分离轴承;每运行6个月更换冷却液滤清器;每运行50~600 h或至少每12个月更换1次发动机润滑油和润滑油滤清器;每500 h排空燃油箱(积尘物收集器)。检查或调整传动皮带;每1 000 h检查空气管有无泄漏。更换燃油滤清器;每1 500 h检查或调整气门间隙;每2 000 h或每12个月更换1次空气压缩机的空气滤清器;每2 400 h检查涡轮增压器。发动机和设备进行一般检查即可;每3 000 h检查喷油器;每5 000 h或至少每24个月更换冷却液(乙二醇混合液)。二是注意事项。发电机平时处于自动状态,市电停止后,发电机自动起动。发电机至少1个月手动控制起动1次,开机15 min左右。夏季使用0#柴油,冬季更换-10#柴油[3-4]。严禁无关人员进入柴油发电机机房,以免造成设备毁坏及人身伤害。

2自动灭火器的维护

通辽市新一代雷达机房设在21层。消防工程由黑龙江省林业设计院设计,由长春龙威消防工程有限公司承担安装。消防水池设在地下室,20层有1个稳压水箱,从地下室至20层全部是火灾自动报警及联动系统,自动喷淋,消防电梯自动迫降,每层均有消防自动卷帘门和自动排烟系统及消防广播系统。新一代天气雷达机房因不适用自动喷淋系统而改为气溶胶灭火系统[5]。每个防火区都有消防栓和手动启动消防泵按纽,每个房间发生火灾通过地址码在1层的消防控制室都会自动显示,自动报警,自动封闭该层及上、下2层,与其他层隔离,起到防止火灾扩散的功能。环境温度为-10~50 ℃,并保持干燥和良好通风,避免阳光直射。新一代天气雷达的机房环境远远满足自动灭火器本身对环境的要求。每月至少进行1次外观检查,检查系统及部件应无错位、松动、泄露、阻塞以及外观损伤等,仪表指示应正常,标牌、标志应完好。每年对灭火剂钢瓶称重检查,若灭火剂净重损失超过设计值的5%,应查明原因,排除泄露并补充至设计值。对灭火装置各阀进行维护、保养,更换损坏的密封垫等,无异常方可继续使用。每5年对灭火装置和零部件进行1次维护保养,包括更换密封件、工作膜片及锈蚀件,进行强度、气密性、动作功能试验等,并对装置重新调试至合格。一般情况下,自动灭火器设为自动状态,无需人工干预。检测电磁阀探针时,从钢瓶上取下电磁阀,检测完后关闭总电源,再重新启动。检测压力时,拧松压力表后面螺栓,压力在绿区指示,一般为2.5 P。灭火装置发出声光报警时,保护区内所有人员必须在灭火剂释放前撤离保护区。灭火完毕,经检查确认在火已经扑灭的情况下,打开通风系统,将废弃排除干净后,才能允许人员进入。废气未排净前,如需进入保护区,则需佩戴氧气呼吸器。更换新的密封圈、密封垫和膜片,必须是与原件的材料、型号相同且试验合格的成品。严禁无关人员进入新一代天气雷达机房乱动灭火装置,以免发生意外。

3防雷设备的维护

根据新一代天气雷达的使用性质和重要性进行了雷击风险评估,主体建筑按二类防雷建筑物设计,雷达站按QX4-2000《气象台(站)防雷技术规范》为一级防雷气象站;雷达站主机部分信息处理、传输系统按QX3-2000《气象信息系统雷击电磁脉冲防护规范》对信息系统雷击电磁脉冲防护分级划为A级,符合现行防雷技术规范及相关气象规范的技术要求。每年检测防雷设施和新一代天气雷达系统接地电阻。此项维护需专门的防雷检测机构协助完成。

4参考文献

[1] 中国新一代多普勒天气雷达CINRAD WSR-98D培训手册[S].北京:敏视达雷达有公司,2004.

[2] 中国新一代多普勒天气雷达CINRAD/SB用户手册(上/下)[S].北京:敏视达雷达有限公司,2004.

[3] Powerware 9305用户安装及操作手册[S].北京:北京大恒电器有限公司电源产品部,2003.

[4] 百发柴油发电机组用户手册[S].无锡:无锡百发发电机有限公司,2006.

[5] 七氟丙烷无管网灭火装置使用手册[S].长春:长春华信天成科技有限公司,2008.

相关热词搜索: 通辽市 新一代 配套 天气 维护