【摘要】本文主要内容为位于四川成都的某地下超市的空调、自控及通风系统。首先介绍了工程概况,并给出了相关设计参数;随后分别介绍了空调风系统和水系统方式、检测与自控,通风系统。
【关键词】空调系统;多联机空调系统;
引言:随着人民物质生活的日益丰富,住宅小区附近出现了越来越多的便民设施,其中超市就是和人们生活密不可分的一个场所。鉴于超市占地面积大,层高要求高,货物运输频繁等方面的原因,越来越多的超市都设置在地下室。本文结合一个实际工程,对地下超市的空调、通风等方面的设计进行分析论述。
1、工程概况
本项目为成都的一个集写字楼、集中商业、商业步行街、住宅为一体的城市综合体。总建筑面积约27万平方米,其中地上建筑面积约17万平方米,地下建筑面积约9.6万平方米,地下二层主要为车库和设备用房,地下一层为集中商业、超市及相关配套用房等。本文主要讨论该超市的通风空调设计。
2、空调设计参数及负荷
超市总建筑面积约1.6万平方米,高度为6米,位于地下室负一层。
2.1 室外设计参数
2.2 室内设计参数
超市逐时计算总冷负荷为Q冷=2761kW。由于超市位于地下,人流量大,货架高且密集,空气不易流通,热量不易散失,结合当地气象条件和场地情况,该超市冬季不考虑供暖。为了便于今后的管理和计费,集中商业、办公和地下超市的集中空调系统分别独立设置。故超市冷源选择2台395RT水冷式螺杆机组,机组单台制冷量1388kW,负荷调节范围25~100%。冷冻站及其循环、分配站等设于地下二层,冷却塔设于裙房屋面。冷水供回水温度7/12℃,冷却水供回水温度32/37℃。
3、空调方式
3.1空调风系统:超市设置一次回风的全空气空调系统。空气处理机组采用组合式空调机组。最大新风比按70%~100%设计,并设有调节装置,全年可变新风比运行,过渡季节和冬季可用新风做冷源时,可逐渐加大新风量直至最大新风比。气流组织为上送上回,送风口带调节阀,风系统各支路设有对开多叶调节阀。
3.2空调水系统:空调水系统采用一级泵,负荷侧变流量,闭式两管制同程式系统,冷水泵均配置变频器,可根据负荷变化变频运行。水系统的定压、补水采用全调节稳压膨胀器。空调水质通过设于管道上的水过滤器及综合水处理器处理。冷热源主机和末端设备承压为1.0MPa。
水系统流程图详见下图:
4、检测与控制
空调自控的主要内容有:系统的运行管理,冷源及空调设备的启停机,负荷调节及工况转换,设备的自动保护、故障诊断等。空调自控系统进入BA系统,并对各种空调控制参数进行监控和记录。
4.1全空气系统通过对室外空气参数及空调器回风参数的测定,控制新回风比例,通过空调系统水路上的电动调节阀调节水量,控制室温。
4.2空调机组设超压报警装置。
5、分体式空调
5.1由于超市的办公区、安防等与超市运营时间不同,室内温湿度要求不同,故办公、安防等房间单独设置多联机空调系统,新风采用多联机新风系统。多联机空调和新风系统的室外机由建筑外装修统一设计放置位置,以协调立面、美观、充分散热、便于安装为目的。
5.2超市冷库则需预留冷媒管井及室外机位置,本项目考虑将预留管井设置于超市冷库降板区附近,室外机置于商业街屋顶 。
5.3超市垃圾房由于散热散湿量大,故除了设置独立的排风系统外,还需设置分体空调来负担多余的热量。
6、通风
由于超市的货架较高,进深长达100米,又缺乏自然对流通风条件,阻挡了空气的有效流通,所以设置独立的排风系统是非常有必要的。排风量满足空调系统最大新风比运行时的排风量要求,在空调系统最小新风比和最大新风比之间进行变新风比运行时,排风风机变频运行满足排风量要求,达到风量平衡,并保证各空调区域微正压。
7、卫生防疫
7.1空调区域的新风、回风均设过滤器,并在风管设置检查口。
7.2 所有新风系统的送风管、全空气系统的回风管上设置纳米光子型空气净化消毒装置,上述净化装置与相应空调机组、新风机组联锁启停,利用纳米光子技术,让空气中水和氧气发生光催化反应,产生以羟基自由基离子、臭氧、过氧化氢离子及纯态负离子,以迅速杀灭空气中的细菌、病毒及霉菌等微生物污染物、同时催化氧化空气中的甲醛、苯化物、TVOC、氨等有害化学物,达到净化、消毒的目的,防止传染病菌的扩散。
7.3公共卫生间均设置机械排风。
7.4厨房油烟经油烟净化装置净化后在屋面或屋面平台排放。
7.5垃圾收集间设置独立的机械排风系统,并对排风进行除臭处理。
8、节能
8.1根据项目功能特点,对空调、通风系统设置自控系统,以节能运行、经济实用、可靠、便于操作的原则对各种控制手段进行优化设计。
8.2所有通风空调设施均选用高效节能设备。
8.3全空气系统过渡季节尽量采用“全新风”运行方式,利用新风“免费”供冷,利用冷却塔免费供冷技术在过渡季节和冬季对内区供冷,减少制冷机开机时间,节约运行费用。
8.4空调水系统采用变频控制,以达到在部分负荷运行时节能的目的。
9、结语
需根据超市所在地区的气象参数,设置位置等合理考虑冷热源的设置。超市不同使用时间的附属用房,需合理选用适合的空调形式,如多联机空调系统。
参考文献:
[1]陆耀庆,实用供热空调设计手册(第二版)[M],中国建筑工业出版社,2008.
[2]GB50189-2005,公共建筑节能设计标准[S],北京:中国建筑工业出版社,2005.
相关热词搜索: 某地 通风 空调 超市 设计