夏热冬暖地区既有建筑透明围护结构的绿色改造

| 浏览次数:

zoޛ)j馟iۿ{witviZ报告,包括门窗现状调查和诊断结果,初步的节能改造建议和节能改造潜力等进行分析。

门窗节能诊断时应现场检查:门窗型材种类、玻璃结构、开启方式、密封形式、密封胶条、五金配件;遮阳形式、材料构造;门窗渗漏、裂缝、破损情况;

门窗节能诊断时,计算其与墙体连接部位的热工性能,必要时抽样检测其热工性能。门窗热工性能、气密性能检测应符合《居住建筑节能检测标准》JGJ/T 132的相关规定。

门窗热工计算和检测应包括下列内容:传热系数;热工缺陷;玻璃的可见光透射比、遮阳系数,太阳得热系数;遮阳设施的综合遮阳系数;建筑外窗的气密性,水密性。

门窗节能诊断应对建筑物的热工性能进行判定,主要依据建筑物现状、门窗现场检查,计算热工性能计算与检测结果是否对等,并为节能诊断报告提供下列内容:门窗构件的传热系数、整窗的传热系数;门窗可能存在的热工缺陷状况;

应根据节能诊断结果和预定的节能目标制定节能改造方案,合理的评估节能改造方案效果。

夏热冬暖地区既有建筑的外窗改造时,可采取下列方法:

1.建筑外窗玻璃粘貼遮阳膜,应综合考虑膜寿命、伸缩性、可维护性;

2.东、西、南方向主要房间加设外遮阳装置;除了要考虑遮阳装置对建筑外立面外观、通风及采光的影响,还应考虑遮阳装置的抗风压性和耐久性。应优先采用外遮陽措施。增设外遮阳时,应确保增设结构的安全性。遮阳设施的可调节性能满足使用者的需求。遮阳膜安装方向符合设计要求、位置准确。

3.建筑外窗玻璃更换节能玻璃,宜采用高性能LOW_E中空玻璃;

Low-E中空玻璃的膜层位置在第二面或第三面时对传热系数没有影响,放在第二面太阳得热系数SHGC会低些,放在第三面太阳得热系数SHGC会高些。因此,建议选择镀膜层放在第二面,以尽量减少夏季太阳得热。离线低辐玻璃分单银、双银和三银三种,其传热系数随之变低,可根据工程的具体情况选择。

4.增加门窗开启扇数量。

5.采用符合节能标准的窗户替代原窗户。

节能改造更换外窗时,外窗的开启方式应有利于建筑的自然通风。

推拉窗开启扇的有效通风面积是窗面积的50%,推拉窗型节省空间、开启简单、造价低廉,但其通风、水密和气密性能相对较差,适用于水密性能和气密性能要求较低的外窗和室内窗(如封闭阳台);

平开窗的有效通风面积是窗面积的100%,开启面积大、通风好、构造简单、使用方便、水密好、造价相对较低,因五金件的结构限制气密性一般,在开启时受到大风吹袭窗扇可能坠落,故外平开方式仅适用于低层建筑。内平开占用室内空间,影响室内人员活动和窗帘的挂设,所以设计应注意协调;

悬窗的开启扇的有效通风面积应根据窗扇开启角度计算确定,悬开窗型具有通风、安全、便于清洁、密封保温性能好等特点,适合家中无人时通风换气使用。下悬开启在实现通风换气的同时,还能避免大量雨水进入室内和阻挡部分噪声,关闭时具有优良的抗风压、水密和气密性能,但其造价相对较高。

整樘窗更换为节能窗时,应重点考虑外门窗具有良好的气密水密性能,防止由于空气渗漏导致的夏季空调能耗增加和冬季室内热量散失,夏热冬暖地区多有大风暴雨天气,因此更换外门窗的性能应符合国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GBT 7106中的规定;

外开和推拉窗型的窗扇均应考虑设计防脱落装置。

6.采用外墙外保温技术施工的建筑,外墙外保温系统应包覆门窗框外侧洞口,并与防水、装饰相结合,做好保温层密封和防水。采用外墙内保温技术施工的建筑,内墙内保温系统应包覆门窗框外侧洞口,并与防水、装饰相结合,做好窗框与保温层连接处的密封和防水以及门窗洞口与保温层处的密封和防水。

7.对原有门窗洞口处裂缝、渗漏,应进行修复,洞口的缺损、孔洞应填补密实,对洞口的表面不平整处,应予以修复。

既有建筑门窗节能改造后,应进行节能改造工程施工质量验收。

既有建筑节能改造设计应贯彻“因地制宜”的设计原则,这里所指的“地”就是指建筑物所在地域的气候待征,节能改造方案充分考虑本地区的气候特征和使用者的用能习惯,选择合适改造技术路线,才更能“稳、准、精”治理既有建筑能耗高的问题。

参考文献

[1]《既有建筑绿色改造评价标准实施指南》王清勤等/中国建筑工业出版社

[2]《既有居住建筑节能改造技术规程》JGJ/T129-2012

[3]《既有建筑节能诊断与改造》 薛志峰 编著/中国建筑工业出版社

相关热词搜索: 围护 透明 改造 结构 地区