兴源范文网 > 作文大全 >

变电站安装施工中电气安装新工艺的应用探析

| 浏览次数:

摘要:针对电气安装在变电站安装施工中的重要性,首先指出了其中存在的一些不足,然后结合实例,从等电位接地网、变压器、高压配电装置、电缆敷设等方面对其应用进行了分析。

关键词:变电站;电气安装;二次接线;等电位接地网

0 引言

变电站负责输配电电压的改变,在电力系统中占据着重要地位,随着用电需求量的大幅增长,变电站的数量逐渐增多,规模不断扩大。电气安装是变电站安装施工的基础,直接关系着变电站能否正常运行,但受诸多因素影响,电气安装常会出现一些问题,影响到变电站的安全。所以,应不断完善电气安装技术,研制新工艺,进而提升变电站整体安装水平。

1 电气安装缺陷

电气安装涉及整个电气系统设备,包括变压器、电缆、等电位接地网、保护盘柜、配电装置等,因安装过程复杂繁琐,经常划分为若干阶段依次进行。在安装时,可能出现以下不足:

①高压配电装置

屏柜在吊运装卸时易被损坏;施工环境稍有不足,难以对成品进行完好的保护;电缆头密封性较低,受潮之后绝缘性明显降低。

②变压器

在大气中长时间暴露,性能和质量均会下降;滤油工作结束后,若还未满足变压器微水测试和油样试验的指标,应先进行各种附件的安装,并仔细检查变压器,冲洗油箱的油质不符要求,或未及时将箱底残油清除。

③埋设电缆和盘柜接线

电力电缆和控制电缆的分层不够严格;在绑扎电缆时,间距不统一且方向凌乱,线芯弯曲弧度不整齐;电缆挂牌内容不清晰或出现遗漏的情况;电缆头的布设比较混乱,缺乏美观性。

2 电气安装新工艺的实际应用

某市外来人员越来越多,用电量骤增,为满足更多人的用电需求,供电局又建了一座110KV变电站。在电气安装过程中,引进现代化高科技,采用新工艺,电气设备不但性能有所保障,美观度也有所提升。严格按照相关标准进行电气安装。

2.1 等电位接地网布设

在运行过程中,一旦出现故障,电缆会将故障电流进行屏蔽,以至于电流很难流通,进而可能损坏电缆绝缘,使得绝缘性降低,出现安全事故。为保证故障时电流也能够通过,保护电缆绝缘性,在等电位接地网铜排和主电网之间选用放热熔接的方式进行连接,铜排与铜排则采用搪锡压接的方式进行连接,且搭接长度至少是宽度的2倍。屏柜内接地铜排与保护室内的等电位接地网的连接铜缆的截面积为100mm2,铜缆压接与线芯相符的镀锡线鼻子,连接方式为螺接。

2.2 高压配电装置

在吊运卸载高压开关柜时,尽量由两个作业人员配合,如电气工和起重工共同负责指挥绑扎工作。为保证吊运质量,使用液压手动叉车及专用的尼龙带,对屏柜轻起轻放,以防因碰撞而损坏,搬运时确保设备不会倾倒。然后检查各项设备,无损坏、无缺漏,产品合格证、使用说明书、产品备件及相关试验数据齐全。如有损失,应及时做好统计,向上级汇报。高压开关柜安装完毕后,对其进行封闭保护,主要是保持清洁、做好防潮工作。其余如盘柜的防火、封堵工作都要符合要求。

2.3 变压器的安装

变压器长期暴露于空气中,性能易受到影响。一般而言,若空气湿度超过75%时,尽量不要进行变压器的安装;空气湿度在60%以下时,可展开安装工作,但暴露时间必须控制在16小时以内。该地空气的相对湿度为52.7%,符合后一种情况。在变压器就位后,首先对其附件进行清理检查,然后进行油样试验和微水测试,结果合格后可进行器身的检查,并按照制造厂方要求安装,接着使用优质油冲洗油箱,将箱底残油彻底清除,并对其进行封闭,以防受潮。

2.4 电缆敷设

在埋设电缆时,电缆可能受到电力电缆干扰,所以必须按层次进行敷设,自上而下的顺序为:10KV电力电缆、380V电力电缆、弱电控制电缆、信号电缆。为避免出现后续电缆不能敷设的状况发生,设计了足够的桥架层数。电缆应紧挨着排列,水平敷设的电缆每隔2——3m进行绑扎;敷设角度在45°—90°之间时,每隔1.5m,应绑扎一次;尤其是拐弯拐角处,必须对其两端进行加强绑扎。此外,电缆穿过盘孔时应设置固定支架进行加固,此处采用圆钢制支架,为后续电缆的排列和固定提供了方便。电缆线芯每隔100—120mm,应进行绑扎,并保持一致的间距,同时要合理预留备用线芯;标牌排列整齐、字迹清晰。

2.5 二次接线

二次接线意义重大,因此提前派专业人员赶赴现场,结合实际情况对图纸和系统进行仔细分析,发现存在一些问题,然后与设计师、施工单位等进行交流,并及时解决了问题。施工单位采取试点制进行二次接线的安装,先由经验丰富的二次接线员制作样板屏,并加以改进,再全面交底进行大面积施工。为保证质量、提高效率,建设单位派专业调试人员到现场指导监督,和接线员共同工作。

安装二次接线时,需注意以下几点:①柜内的二次导线不能有接头,应确保导线芯线没有损伤、断股,导线和电缆芯线整齐排列,屏内连接禁止出现交叉;②内部勾线和端子接线应严格按照设计图纸安装,且正确率需在99%以上;③导线绝缘性能良好,无损伤;④电气元件和导线之间采用压接、焊接、插接、螺栓连接等,确保连接牢固可靠。电缆屏蔽层接地同样要牢固可靠,屏蔽层分布于两端接地;⑤导线和电缆芯线端部标明回路编号,且编号要字迹清晰,没有错误;⑥采用相对标号法进行屏内勾线。

3 结束语

变电站是输配电的关键,安装施工工作必须受到高度重视,电气安装是其基础,包括二次接线、变压器、电缆敷设等多项内容,较为复杂。为提高安装水平,保证整体质量,应对安装工艺加以改进,同时应严把材料设备的质量关,提高施工队伍的质量意识,做好关键工作,以实现精品工程的目的。

参考文献:

[1] 袁平.分析变电站电气安装过程中的常见问题和防治对策[J].通讯世界,2013,29(16):132-133

[2] 黎国华.变电站电气安装工程质量控制措施[J].广东科技,2010,28(16):140-141

[3] 张彦亮,于佳滢.电气安装新工艺在变电站安装施工的应用[J].城市建设理论研究,2013,26(36):120-121

[4] 梅明懿.论述变电站安装施工过程中的电气安装技术[J].广东科技,2012,20(23):109-110

邮寄地址:广东省惠来县惠城镇祚通祚东二巷二号 电话:13826138545

相关热词搜索: 安装 探析 变电站 新工艺 电气