兴源范文网 > 作文大全 >

一起雷击大火事故调查分析及农村防雷工作研究

| 浏览次数:

摘要:本文在三门峡市湖滨区南关村宏鑫冷库火灾的现场调查及雷击风险评估的基础上,对火灾的原因作了分析探讨,并总结了火灾调查工作中的几点体会,从气象主管部门防雷管理的角度,提出了今后农村防雷工作如何开展的一些想法和农村雷电防御的对策及措施。

关键词:雷击;火灾;分析;农村防雷

引言

"前车之鉴,后事之师",本文从一起农村典型的雷击事例谈起,分析雷电灾害特征和原因,探索事故的症结和对策。如何有效避免或减少类似事件呢?以党的十七届三中全会为标志,中国农村又迎来了新一轮改革和发展机遇,农村建筑物的增多还要继续留下更多的防雷隐患吗?气象主管部门作为主管机构应该做些什么工作?笔者就这一系列目前亟待有明确方向的问题进行了深入的调查与分析研究。

1 雷击现场调查及雷击风险评估情况

2009年6月10日早上4时50分,三门峡市湖滨区南关村宏鑫冷库遭雷击起火,消防部门灭火10小时,直接经济损失300余万元。

1.1 雷击现场调查情况

1.1.1 现场了解情况

据该冷库的主人介绍,当时天刚下雨,而且雨点较大,并伴有闷雷声,该主人发现下雨后到室外盖水泥。该主人因害怕(该主人的父亲前几年时在附近的家中被雷击致死)很快就到室内躲避。据其他目击者称见到有一团火球击中冷库房顶,伴随着一声巨响,仓库就开始冒黑烟。

1.1.2 现场调查情况

经我们现场调查发现,冷库东面是一个300㎡的停车场和和一条5m宽的乡间柏油路,

柏油路东为建筑高度不超过5m的小村庄;冷库北面是高度不超过4m的小农产品加工厂;冷库的西部、南部均为大片的矮秆农田,约2~3hm2。该冷库属于突出的高大建筑物,高度有10m,从西北部的农田中有条电力线引至该冷库,用于给冷库供电,变压器在冷库的南部,接地良好。变压器房上有一个类似于压缩机的设备,也做了接地保护。冷库顶层是金属屋面加泡沫保温层结构,屋顶和支撑钢梁均没有接地。

1.2 雷击风险评估情况

1.2.1 参照《建筑物防雷设计规范》GB50057-94评估情况

雷击风险评估结果显示,宏鑫冷库的年预计雷击次数为0.02954次/a,少于0.06次/a。同时该建筑物高度不足15m,因此根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000版)第2.0.4条、第3.1.1条规定,该冷库可不做强制性的防雷处理。

1.2.2 参照《仓库安全管理与技术》评估情况

2004年1月由中国物资出版社出版发行的王丰的《仓库安全管理与技术》一书,在第五节仓库防雷措施、建筑物的防雷分类中要求:根据建筑物年计算雷击次数为0.01次/a及以上并结合当地雷击情况确定需要防雷的建筑物为第三类防雷建筑物。宏达冷库预计雷击次数0.02954次/a大于0.01次/a,且有雷击历史,综合考虑宏达冷库至少应按照第三类防雷建筑物设计防雷。

2 今后农村防雷工作如何开展的想法

随着新形城镇化建设力度的加大,农村的住房也在不断增高。2层楼房数量不断增多,甚至有的家庭房子已经盖到了3层。在地域相对空旷的农村,3层楼房绝对属于相对高点,雷击概率相对较大,因此农村的防雷工作也越来越重要。笔者认为要做好农村的防雷管理工作,应该从以下五个方面入手。

2.1 加大对农村防雷减灾的科普宣传力度

我们现在的防雷宣传主要精力大多放在城市的新建建筑物上,而对于缺乏雷电防范知识的广大农民和防雷减灾管理措施薄弱的农村来说,这项工作做的还不到位。加强对农村雷电防御知识和防雷减灾管理工作的宣传,要从农村抓起,从基层抓起,从农民抓起,更需要各级地方政府和社会各界的广泛支持和参与,只有农民的防雷意识提高了,才会有加强管理、配合管理的积极性和主动性,农村的防雷减灾管理工作才会更有成效。而且由于广大农民的知识层次相对较低,防雷科普宣传一定不能图形式、走过场,既要利用电视、乡村电子屏等通常使用的宣传模式,还要因地制宜的开展一些有特色的宣传活动,比如墙体平面宣传、利用农村更会下乡宣传、免费发放科普宣传手册、在农村中小学中开展讲座等多种形式。让广大农民了解雷电、知道雷电可以预防、懂得如何有效防雷,只有这样才能达到减少和消灭雷击灾害事故的发生和保障农民群众生命财产安全的目的。

2.2 做好农村防雷规划,建设防雷安全区

农村范围广、面积大,雷电防护工作不容易开展,从最近几年的雷灾发生情况可以看出,雷击死亡人数大多发生在农村。原因是,农民一般从事的是室外劳动,而且,室外空旷的农田中缺乏防雷装置。出现雷电天气时,既不知道如何自我防护,也没有可以避雷的场所。所以,造成雷击事件不断发生。这就要求,地方政府在财力允许的情况下,做好农村的防雷规划,在雷击多发区域适当建造一些避雷场所,或者,与其它的公用建筑场所合并建设,比较有效的方法应该是依靠一些农田里的私人建筑物或私人加工厂,采取政府补贴的办法或者强制工厂老板,安装一些避雷针、避雷带,在遭遇强对流天气时,为老百姓提供一个相对安全的防护避险场所。

2.3根据雷电区划区域和农村建筑特点,制定农村建筑物的防雷标准

近年来,不断有农民朋友打电话咨询农村楼房的防雷问题。但是,咨询并做防雷的毕竟是少数,农村大部分楼房都没有做防雷,存在很多防雷隐患。目前,针对农村建筑物,我们还没有防雷标准。应该尽早动手,针对我省实际,研究确定雷电区划区域,制定符合我省农村建筑物实际的防雷标准,服务新农村建设。

2.4 根据农村特点,制定农村建筑物防雷检测收费标准

由于农民收入相对较低,目前执行的防雷服务收费标准与农村经济发展不相适应。但是,农村又离城市较远,检测成本相对城市来说又明显偏高。

2.5 探索推行农村防雷强制执法工作

一些中小企业,为了降低人工、生产、经营成本,逐渐将企业办到了农村,而此类企业大多属于高危行业或易燃易爆化工企业。大多地处偏远农村,如果不是了解底细根本发现不了。老板为了降低成本,往往厂房属于小、地、散,工人却十分集中,而且还有地方保护主义。防雷管理、执法难度大,不但不易被发现,发现查处时又找不到负责人。类似此类企业,一旦出事,绝对是重大危险事故。

3 小结

这次雷击事件损失惨重,教训深刻。如果我们宣传到位,监管到位,如果仓库老板多点防雷知识,能够照章办事,这次火灾或许可以避免。但愿通过这次雷击个例,能够引起广大防雷科技服务人员的重视,加大工作力度,为地方防灾减灾,为保一方平安,进一份微薄之力。

该冷库属于突出的高大建筑物,相对周围较为空旷的环境来说属于制高点,遭受雷击的概率比较大。冷库防雷设计有盲区,屋顶和支撑钢梁没有接地是造成这起事故的主要原因。从气象主管部门防雷管理的角度,提出了今后农村防雷工作如何开展的一些想法和农村雷电防御的对策及措施。

参考文献

1. IEC61662:雷击损害风险的评估.

2. IEC60364:建筑物的电气设施.

3. IEC61024:建筑物防雷.

4. 王丰.仓库安全管理与技术.北京:中国物资出版社, 2004.

作者简介:张潜玉(1969-),男,河南扶沟人,本科学历,工程师,从事防雷理论研究、防雷工程设计、审核、雷电风险评估等。

相关热词搜索: 雷击 防雷 大火 事故调查 农村