兴源范文网 > 作文大全 >

新泰市金斗水库大坝运行与管理

| 浏览次数:

摘的要: 金斗水库为国家重点中型水库,本文主要总结了金斗水库枢纽工程中水库及大坝安全运行40多年来的运行情况和管理经验。

关键词: 金斗水库水利枢纽 水工建筑物 运行管理

1、概述

金斗水库位于大汶河支流平阳河上流,新泰市区北2km处,属于黄河流域大汶河水系。金斗水库大坝右端紧靠磁莱铁路,莱新公路,下游人口密集,工矿林立,下游是新泰的政治、经济和文化中心。水库保护范围内有新泰市区及9个乡镇67个村庄,共计30多万人,大小煤矿5座,保护面积114平方公里,耕地面积15万亩。所以金斗水库是一座防洪为主,城市供水兼农业灌溉、水产养殖等综合利用的多年调节的国家重点中型水库。

水库枢纽建筑物包括大坝、溢洪道、放水洞、非常溢洪道(副坝)。水库大坝为粘土心墙砂壳坝,1959年10月动工,1960年6月建成蓄水,最大坝高19.5m,大坝长568m,坝顶3.5m,由于河南“75.8”暴雨后,根据省防办要求,做了“山东省最大可能降雨”洪水演算,由于不满足防洪要求,在右岸开挖了非常溢洪道,修筑无控制开敞式粘土心墙砂壳坝,全长85m,粘土心墙内安装混凝土管爆破药室3个,设计破坝水位233m。

2、水库管理

2.1水库运行

金斗水库于1960年6月建成后蓄水,设计标准为100年一遇洪水设计,相应库容232.10m,按500年一遇洪校核,相应库容232.83m,水库工程等级为三等,主要建筑物为3级。水库原设计灌溉面积5.65万亩,设计灌溉保证率50%。1985年,“三查三定”核实设计灌溉面积5.5万亩,有效灌溉面积5万亩。1988年开始向新泰市区供水,年设计供水量1200万吨,水库已安全运行40多年。40多年来,大坝及泄、输水建筑物(包括金属结构、电气设备)基本能按设计条件正常运行,随未出现过重大险情,但也存在不少安全隐患,如大坝上游坝体(干砌石护坡)抗滑稳定安全系数不能满足要求,护坡塌陷、变形、破损严重,副坝清基不彻底,填筑质量差,在汛期高水位运行时,坝脚漏水严重,存在渗流安全隐患;溢洪道混凝土老化,闸墩裂缝,溢洪道泄槽部分浆砌石护底、导流墙风化严重;放水洞闸门及启闭设备老化等等,这些安全隐患已不能使整体水利枢纽工程安全度汛。

金斗水库水利枢纽在运行管理方面,包括大坝安全监测,水库运行调度,水工建筑物维护维修,电气设备的维护与检修,都配有对工程的特性非常熟悉的、有经验的专业技术人员,能保证整个枢纽的正常运行。

根据有关规定和标准,还有金斗水库工程的实际情况管理所自1960年蓄水以来,先后建立了各类大坝安全管理的规章和制度,并在工程运行管理中认真执行。

2.2水情雨情测报

为了提高金斗水库防汛安全的管理水平,2007年9月市政府为水库管理所安装了光缆数字通讯系统,10月省水文局又为水汶测量站更换了先进的YDJ-2型数传仪设备,大大增强了通讯和雨情测报系统的畅通,可用率达到95%以上,由于金斗水库地理与道路条件的限制,水情测报一直为人工测量,手工发报,水库大坝保安全工程的运行,水情测报自动化运行控制将得以实现。这就为以后的安全防汛工作创造了良好的条件。

2.3水库防汛调度

2.3.1水库调洪原则

(1)大坝的安全是第一位的。水库对下游城乡有防洪作用,由于安全鉴定金斗水库大坝为三类坝,属病险水库,且溢洪闸门年久失修,启闭设施一直未更换,存在不安全因素,为保证下游人民群众的生命、财产和大坝的安全,防洪标准调为50年一遇,校核洪水标准为200年一遇,并确定允许最高蓄水警戒水位为231.20m,汛限水位由原来的230.20m下调为229.00m,设计洪水调为50年一遇。

(2)由于平阳河上游段未经治理,河道狭窄,泄洪能力差,当流量达到150-300m3/s时,洪水就会漫溢,危及两岸村庄及耕地,所以当发生小于50年一遇洪水时,采用控制泄洪的方法。当水位低于230.20m时,最大泄洪量控制在150m3/s,确保平阳河上游河段的安生。

(3)当遇到非常洪水时,雨前已达汛限水位,日净雨大于190mm,下泄流量超过300m3/s,气象部门发布黄色暴雨预报时,应组织群众重点防守河堤,严防漫坝,并做好下游群众转移准备。

(4)当水库防洪运行遇到校核洪水时,气象部门发布橙色暴雨预报时,参与泄洪的建筑物敞开泄洪 。

(5)当运行遇到超标准,防止洪水漫坝,开启所有泄洪设施,紧急撤离下游乡镇的居民,确保大坝与人民生命安全。

(6)为了避免给下游造成人为灾害,原则上水库下游泄洪量不应超过本次洪水入库洪峰流量。

2.3.2防洪洪水标准

(1)大坝洪水标准

金斗水库总库容3250万m3,属三等中型工程。大坝、放水洞,溢洪道等主要建筑物为3级,其它次要建筑物为4级,现设计洪水标准50年一遇,校核洪水为200年一遇。

(2)下游防洪标准

水库下流河段的主要防护对象为磁莱铁路,京沪高速,10kv输电线路,通讯线路,农田及众多城镇居民。2008年3月,由本市政府、青云街道办事处对下游河道进行全面整修、疏通,以达到规范规定的50年一遇标准。

2.4汛期安全

金斗水库的汛期为6月1日至9月30日,主汛期为7月和8月,汛期的降雨量占全年降雨量的75%。每年五月份,进行汛前总动员及汛前大检查,内容有:水位测量标尺;维护安全桥、放水洞、坝体、溢洪闸是否有渗漏、裂缝、破损,并对其进行修复处理;闸门及启闭机设备的维护,达到闸门启闭灵活;并对下游河段全面检查,消除一切隐患。

每年汛期,以所长为首的防汛领导小组全面负责协调水库的防汛工作,严格执行防汛值班制度。闸门启闭及电力维修、维护人员24小时值班,防汛、水文值班人员24小时值班,并对整个水工建筑物进行循回检查,对水位、雨情准时、准确观测,如遇大雨,突发洪水时,增加观测次数,并及时向上级汇报

3、水工管理

3.1大坝及溢洪道安全监测

金斗水库为粘土心墙砂壳坝,内坡为干砌石护坡,背水坡为草皮护坡,另外在坝顶下游坝肩处按设10个沉陷位移观测点,间距为50m;在大坝三个断面共设15个大坝浸润线观测测压管,及时观测渗漏情况。

观测人员由专人负责,实行定岗、定人、定责,严格按照标准观测,并认真记录、计算、绘制成图表,如发现异常及时上报,建起了自己蓄水以来较完善的观测资料。

3.2水工建筑物及电气设备的老化现象及运行维护管理

(1)1996年7月,溢洪道泄洪时,浆砌石导流墙被冲塌300多米;2001年8月,导流墙又被冲塌50多米,泄槽浆砌石护底被冲毁1143m2,现均已修复。

(2)在弧形闸闸墩上发现贯穿性裂缝,并对0.3-0.5mm的裂缝进行表面封闭处理,但已形成贯穿性,所以表面处理不能解决根本问题,平板闸2号闸门已无法正常开启,需要更换启闭杆。

(3)由于电气设备与启闭机运行40多年,老化严重,在正常维护中不能达到较好的运行目的,有待更换新的设备。

(4)由于副坝清基不彻底,导致高水位运行时,坝脚渗漏严重。

4、结语

金斗水库工程于1960年建成蓄水,40多年来,至今还发挥着防洪、灌溉及城市供水的效益,为新泰的国民经济发展做出了一定的贡献,同时,通过多年的运行与管理,取得了宝贵的管理经验,为以后的水工管理工作更上一个新的台阶提供了保证。□

相关热词搜索: 新泰市 大坝 水库 运行 金斗