下面是小编为大家精心整理的人防工程平战转换方案 人防工程平战转换方案文章,供大家阅读参考。
XXX项目-地下
人防工程平战转换实施方案
编制单位:(建设单位) 河北XXX房地产开发有限公司
2019年9月12日
一、人防工程防护功能平战转换说明
建设地点:本工程位于河北省------
建设单位:河北XXX房地产开发有限公司
总建筑面积:XXXX平方米
建筑主要功能:储藏室兼人防
结构形式:钢筋砼剪力墙结构
人防工程防护等级:常六级乙类二等人员掩蔽所
抗力级别:为常6级
防化等级:丙级
工程类别:人员掩蔽工程
战时用途:人员掩蔽所,平时用途为储藏室
二、防空地下室设计说明:
1、人防区域位于地下二层,人防建筑面积为XXX平方米,战时设1个防护单元,不再划分抗爆单元。
2、本工程掩蔽面积:XXXm2,掩蔽人数为XXX人。
3、平时作为储藏室,战时为人防地下室,人员掩蔽所。
4、本工程防空地下室共设2个出入口,分别是主、次出入口各一个,主要、次要出入口均为室内楼梯,为平时住宅楼梯。设计总疏散宽度:2.4m,满足规范要求。
5、防水:
地下室防水等级为二级,采用钢筋砼结构自防水和卷材防水;人防顶板为抗渗砼。
6、通风采用清洁式通风、隔绝式通风、涉毒式三种通风方式。另外设有战时的配电照明系统、给排水系统。
三、平战转换方案及拟定背景
随着城市建设的发展,大量的人防工程已通过人防专项验收。平战结合的人防地下室较好地贯彻了新时期人防建设方针,充分实现了人防工程战备效益、经济效益和社会效益,是新时期人防工程建设的主要增长点,但是,如何协调三个效益的关系,使得人防工作更好地为社会经济发展服务成了人防事业发展地一个重要问题。
现有的平战结合人防地下室考虑到平时经营、生活使用的需要,存在着平时出入口的战时封堵工程量较大,需要临战安装的设施设备尚未到位等问题,如何在现有的条件下制定一个切实可行的转换方案对提高城市综合防护能力具有现实意义,现结合东方阳光尚都7#住宅楼地下室人防工程实际使用的情况及设计要求,对其平战转换的实施方案拟定如下:
1.转换原则及组织实施
坚持“领导重视、长期坚持、及早准备、社会参与”的原则,搞好人防工程平战转换工作。由于人防工程转换工作涉及面广、工作量大,需要投入很多人力、财力,仅靠临战前有限的转换时间,靠人防部门现有能力求得一蹴而就是不可能的。人防工程的平战转换工作平时就要特别重视措施的落实,长期坚持,及早准备;同时要积极动员社会力量,参与人防工程的平战转换工作建设,这样,战时才能真正实现人防工程及时、快速的转换,充分发挥保护人民生命、财产安全,保
相关热词搜索: 人防工程平战转换方案 人防 转换 标签